xxj040202
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 192 點
下載積分: 784 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2010-09-02
最后登錄: 2012-10-20
查看xxj040202的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-23 20:28
18.5KW電機用40A的接觸器做星三角電路控制,總是燒三角接觸器主觸點,為什么?請教各位大蝦
博世變頻
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 211 點
下載積分: 793 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2011-03-07
最后登錄: 2019-11-23
查看博世變頻的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-24 14:48
時間設置短,接觸器質量差,接觸器選型的時候盡量不要選緊湊型的象CJX2-4011或CJX1-45或CJX8-45之類的應該選相間距離大些,動觸點基座材質好點的,這方面我用CJ20-40還有接觸器盡量選象天水或上海電氣的,價格戰催生企業象人民,正泰,德力西這些品牌在接觸器方面還是沒有按照國家標準來的——每行都有潛規則
博世變頻
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 211 點
下載積分: 793 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2011-03-07
最后登錄: 2019-11-23
查看博世變頻的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-30 16:48
德力西正泰接觸器用在軟啟動或變頻器場合還行,星三角這種場合對接觸器由為重要德力西正泰是抗不住的,電流越大越明顯,國內我只信賴天水213和上海人民電器廠