18.5KW電機用40A的接觸器做星三角電路控制,總是燒三角接觸器主觸點,為什么?請教各位大蝦
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-26 21:44
40A足夠用,有可能是接法有問題,還有可能是你的時間繼電器沒有調節好,也有可能是出現了弧間短路。建議轉換時候調節好時間并加一個延時間隙,這樣可以有效避免出現的問題。
希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
郵箱:gp1162859666@foxmail.com