我借花獻佛,我也是從這個論壇上看到了
銅芯電纜導線安全載流量計算:
10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95兩倍半。
穿管、溫度八、九折,裸線加一半。銅線升級算。
口訣中的阿拉伯數字與倍數的排列關系如下:
對于1.5、2.5、4、6、10mm2的導線可將其截面積數乘以5倍。
對于16、25mm2的導線可將其截面積數乘以4倍。
對于35、50mm2的導線可將其截面積數乘以3倍。
對于70、95mm2 的導線可將其截面積數乘以2.5倍。
對于120、150、185mm2的導線可將其截面積數乘以2倍。
以上數值是鋁線的,銅線的按大一級算,例如10平方的銅線按16平方的鋁線計算