樓主  發(fā)表于: 2011-05-22 02:44
常在各種控制電路的應用中見到要使用電阻的,比如在有的控制信號是用5V的電源來驅動的,用24V的電源就需在線路中串聯(lián)一個電阻以來限制電流和降壓,如伺服編碼器信號如用24V驅動就需如此;  另外,在一些繼電器的阻容吸收保護中也須 用到電阻, 在一般的圖紙中可能會給出這些電阻的阻值,但瓦數常常是不會給出的。

   在此情況下,請問我要如何去確定他們的阻值呢? 是否一個使用0.5W的電阻的,用一個2W的相同阻值的代替也可以呢? 謝謝!
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 850(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-09-12
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-05-22 07:55
用DC24V電源的話串2K電阻就可以了,2K至2.7之間都行