我公司很多機臺出現PLC輸出點常閉的現象,有的過段時間又自動好了,是怎么回事?車間溫度在30度過35度之間。
ldq_yang
JAY LIU
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 537 點
下載積分: 1267 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2010-10-08
最后登錄: 2019-10-14
查看ldq_yang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-21 21:45
可能的原因有兩個:1,PLC使用的時間太長,內部繼電器壽命到了,需換新的。2,PLC所帶的負載過重,導致關斷時打火嚴重。對于這種情況,建議增加外部繼電器擴容。