hukpeter
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hukpeter的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-17 16:47
PLC連接  外接電磁閥  ,為什么要接一個二極管呢。?
hp_809026165
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 166 點
下載積分: 800 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2015-03-22
查看hp_809026165的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-17 16:58
本人認為:電磁閥是感性負載斷開的瞬間會有很高的反高電壓,接二極管能防止反向電壓打壞PLC觸點。