gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2011-12-13 18:54
如果是這樣的話,三相三線制只能使用三相設備啦!對嗎? 改用三相四線制的話可以使用其中的220V了
dfg73400343
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 153 點
下載積分: 13134 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2011-01-01
最后登錄: 2021-05-12
查看dfg73400343的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2011-12-13 21:55
學習 學習
六度心寒
我生來不是要被打敗的,你盡可以消滅我,但你永遠打不敗我!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 312 點
下載積分: 2615 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2010-09-08
最后登錄: 2024-12-21
查看六度心寒的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2011-12-13 22:04
三相五線,肯定要從三相分220V的電,而互感器只是三相的,此情況肯定會跳閘!
讓愛在你我的心里流動。。。。。
kevinzang
感應一切
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 219 點
下載積分: 552 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2009-07-22
最后登錄: 2014-03-07
查看kevinzang的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2011-12-13 22:26
漏電開關還成三相四線的,前端的線不能和后端的互相取電。
kf123
沒有最好,只有更好。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 614 個
工控威望: 1559 點
下載積分: 3564 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間: 2011-06-07
最后登錄: 2024-11-13
查看kf123的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2011-12-13 22:47
有可能其中一根線接地了
春有百花秋有月,夏有涼風冬有雪。若無閑事掛心頭,便是人間好時節
菜鳥賽季
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 140 點
下載積分: 928 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-12-07
最后登錄: 2024-10-18
查看菜鳥賽季的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2011-12-13 22:59
那怎么另外一套是好的呢,我感覺是漏電開關有問題
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2011-12-14 08:17
1、你說兩套一樣的設備,一套跳一套不跳,那么我們有理由說你的總線漏電保護開關是好的。
2、漏電保護開關是好的,你柜內開關不會出現什么問題也沒跳,那么不是你柜內短路。
3、我們只能說你柜內產生漏電,是由于接線不規范造成的漏電,還是你的某個器件有問題漏電?希望樓主仔細查看一下
yzzsjc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 203 點
下載積分: 727 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2011-11-21
最后登錄: 2014-08-31
查看yzzsjc的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2011-12-14 11:47
支持5樓
李想
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 749 點
下載積分: 5018 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2011-09-12
最后登錄: 2024-07-05
查看李想的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2011-12-14 12:56
三相漏電保護器其實就是一個零序電流保護器,當使用單相負載時,電流不平衡,保護器動作。  另一個不動作,有兩種原因;一是漏電開關壞,二是沒使用單相負載。
xzygongkong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 114 點
下載積分: 510 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2011-03-21
最后登錄: 2021-06-03
查看xzygongkong的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2011-12-14 15:48
畫出來分析一下啊
limei0717
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看limei0717的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2011-12-14 16:56
學習,記錄長知識
siong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 158 點
下載積分: 599 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2011-07-07
最后登錄: 2018-04-24
查看siong的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2011-12-16 20:01
有必要配這么漏電開關嗎?在總線那換個三相三線斷路器就可以解決了