樓主  發表于: 2011-05-14 11:35
比如伺服正在轉動時,電機斷電,如何讓伺服回到初始設置的原點?

1、平常說的用原點行程開關,是不是就是說中途斷電,給PLC設置一個程序發脈沖,讓伺服低速回原點,然后碰到限位停止呢?這個限位是接在PLC上的是吧,碰到限位停止脈沖輸出。平常說的限位開關做原點的話,是這個意思嗎?

2、還有別的方法回原點嗎?

電機是MDMA202P1G的。請大家指教。謝謝
[ 此帖被lzhpsky在2011-05-14 11:41重新編輯 ]
dedong_521
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 130 個
工控威望: 366 點
下載積分: 813 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2007-07-02
最后登錄: 2024-11-07
查看dedong_521的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-14 14:48
三菱的PLC可以編輯一個回原點的程序 速度可以設定 ,我們現在用的這個增量式的伺服電機,只需要在調試設備的時候回原點就行,其他的時候不需要回原點 ,它會記憶這個位置的 主要在PLC編程上, 不明白可以問我QQ280881136