駱海深
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 439 點
下載積分: 923 分
在線時間: 496(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2020-04-10
查看駱海深的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-13 13:20
請教各位大俠:
1-用FX1S(N)系列PLC做位置控制時直接用PLC控制伺服驅動器
2-用FX2N系列PLC加一個定位模塊1PG控制伺服驅動器
請教大家以上1-2有什么區別,控制精度要求很高的我該選哪一個比較適合

804759109
無獨有偶啊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 249 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1142 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2024-09-19
查看804759109的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-13 13:42
建議你用第二種方案 1s有7條定位指令  但對控制要求高的還是要用1PG定位模塊好 響應速度快 定位精確