樓主  發表于: 2011-05-12 18:59
我考的PLC程序,經過檢查有好多雙線圈錯誤,雙線圈錯誤一般都是什么情況造成的,請高手指點一下
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 474 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-02-10
最后登錄: 2015-03-29
查看detect的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-12 21:11
1樓說得不錯

一般情況下,最好不用雙線圈,

否則一旦疏忽,可能就會給程序設計者或維修者挖個坑