qiaoxiaolong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 210 點
下載積分: 744 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2011-02-19
最后登錄: 2020-06-23
查看qiaoxiaolong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-11 11:08
求助各位大俠,誰知道ABB    ACS800變頻器,報警代碼是2310是報什么?
wjm_0126
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 371 點
下載積分: 1012 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2011-03-29
最后登錄: 2022-05-05
查看wjm_0126的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-11 14:36
逆變器模塊 x 過電流。該故障診斷對
于并聯逆變器有效。(x = 1~12)
wjm_0126
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 371 點
下載積分: 1012 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2011-03-29
最后登錄: 2022-05-05
查看wjm_0126的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-11 17:25
過電流。
如果傳動單元在快速啟動過程中跳閘了,請檢
查參數21.01 START FUNCTION 是否設置成
AUTO。 (其他模式不支持快速啟動)。
檢查電機負載。
檢查加速時間。
檢查電機和電機電纜 (包括相序)。
檢查脈沖編碼器及其接線。
檢查在電機電纜中是否有功率因數補償電容或
浪涌吸收裝置。
檢查參數組 99 中的電機額定參數,以確定電機
模型是否正確。