再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-10 19:01
圖片:
電路如下圖,
圖中的T11與N線沒有電壓,N線分別與三相母線R0、S0、T0測量有220V 左右的電壓。
保險器上端T1與N沒有220V電壓,就是保險器下端T11與N線沒有電壓。
保險器絕對是好的,換了好幾個。。。這并不保險絲及保險座的問題。
另外,我無意中在不拆原風機的情況下,用另一個同樣的風機,一條線接在N線上,另一接在T1上,風機不轉。
但是接到R1或者S1上,兩個風機就可以轉。
怎么解釋這個原因?????
[img]Http://m.24x7lending.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3025(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-28
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-10 19:38
應該是有電壓的。如果沒有電壓,風扇能轉動,那才叫奇怪呢。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(再見理想) 熱心助人
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8229 個
    工控威望: 10359 點
    下載積分: 21065 分
    在線時間: 3025(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-12-28
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-05-10 20:26
    引用
    引用第10樓再見理想于2011-05-10 20:21發表的  :

    現在的問題是應該有電壓的沒有電壓~!~。縹!~。縹?~。縹!

    是否是一相了,例如電源線內部短路了之類的情況,把所有和外部接通的電路切斷,如果風扇再轉,那才叫奇怪。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(再見理想) 支持原創
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。