fudong
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 536 個
工控威望: 648 點
下載積分: 2659 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2008-09-19
最后登錄: 2024-12-13
查看fudong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-08 21:31
  大家好!我現在用三菱FX2N-2DA 控制兩臺三菱變頻器  用0-10V和 4-20mA   我也都屏蔽啦 都不理想  怎么辦?  用0-10 V 頻率不穩定  一臺一臺單開 沒問題,兩臺一起開 就有一臺會自己停下來,  用4——20mA   10分鐘后 就報故障  模擬電流異常      應該怎么解決呢?
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-08 21:45
1.模擬量信號線不要和變頻器的輸出線穿到同一線槽;
2.將屏蔽線的屏蔽層接到開關PLC的COM端;
3.在信號線上套上兩個鐵氧體磁環;
4.將變頻器的接地端子正確接地;
5.屏蔽線換成雙絞屏蔽線;
6.將電路中每一路獨立直流電源的負端并聯!
做到以上幾點,估計應該問題不大,要是問題依舊,建議樓主采用通信方式,通信是數字信號,抗干擾能力強!