樓主  發表于: 2011-05-08 19:22
有一個800VA的變壓器,380V變220V的,小弟弄不清楚,變壓器380V端得斷路器應該選擇多少安的,謝謝各位大俠教下小弟。。。
hp_809026165
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 166 點
下載積分: 800 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2015-03-22
查看hp_809026165的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-08 19:51
變壓器屬感性負荷,接通或斷開時應該有3-5倍的總擊電流,選6-10A的斷路器應該合適.