xbc5620924
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 226 點
下載積分: 561 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2022-11-24
查看xbc5620924的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-05 17:31
深井泵 45KW  電纜配幾平方的  急。。。。  控制柜到泵距離850米     打聽一下最少都要用120平方的  需要做過這方面的證實      
[ 此帖被xbc5620924在2011-05-07 13:47重新編輯 ]
h102222
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 197 點
下載積分: 659 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2009-09-09
最后登錄: 2024-11-19
查看h102222的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-22 15:59
最好70平方的,壓降很厲害的,我們以前30KW的遠距離的試過,按正常電流選的電纜用上去,泵那里接觸器都不能正常吸合。