hawson
QQ:1056748134
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 360 個
工控威望: 1079 點
下載積分: 1120 分
在線時間: 436(小時)
注冊時間: 2009-03-12
最后登錄: 2024-12-22
查看hawson的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-05 14:48
最近看到一個控制電路急停按鈕用常開點接PLC輸入點,限位開關也用常開點接PLC輸入點。這個控制電路工作多年了,很正常,可總是覺得怪怪的,但說不出錯在哪里。大家議議。
昆侖通態解密,Q系列運動模塊,Q系PLC解密,S7-200 SMART解密,海泰克PWS-6XXX系列解密, MT6103ip/8070iE系列解密 FPXH GOT1000、GT11、GT12、GT32,臺達DOP-A57、DOP-B10屏,ES2,匯川HU1,HU2解密 QQ微信:1056748134 ,手機13959970662 ,www.qzlygk.com
charley
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 189 點
下載積分: 769 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2024-12-19
查看charley的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-01 13:12
與安全相關的電路應該考慮極端情況,如
1電機的斷電剎車
2夾緊油缸的斷電油路夾緊
3斷電后恢復電源不應自動恢復動作,等等
試想一老鼠咬斷幾根控制線(包括急停線)會怎樣?您只有唯一的辦法---去拉斷總閘,急停開關當然用常閉觸點切斷控制回路的電源,用于保護目的常閉觸點接入PLC輸入也是欠妥的.