hawson
QQ:1056748134
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 358 個
工控威望: 1076 點
下載積分: 1114 分
在線時間: 434(小時)
注冊時間: 2009-03-12
最后登錄: 2024-11-06
查看hawson的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-05 14:48
最近看到一個控制電路急停按鈕用常開點接PLC輸入點,限位開關也用常開點接PLC輸入點。這個控制電路工作多年了,很正常,可總是覺得怪怪的,但說不出錯在哪里。大家議議。
Q系列運動模塊,Q系PLC解密,S7-200 SMART解密,海泰克PWS-6XXX系列解密, MT6103ip/8070iE系列解密 FPXH GOT1000、GT11、GT12、GT32,臺達DOP-A57、DOP-B10屏,ES2,匯川HU1,HU2解密 QQ微信:1056748134 ,手機13959970662 ,www.qzlygk.com
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 850(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-09-12
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-05 20:25
急停要用常閉點處理,常開也可以實現,但只是在理論中無故障中實現,萬一電路常開點不能接通或線路斷路會造成不可想象的后果,所以說PLC外部急停一定要采用常閉點處理
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 850(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-09-12
查看dl2006的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-05 23:59
引用
引用第21樓liuhuaxing于2011-05-05 21:14發表的  :
常開、常閉都一樣,事物是相對的,你知道用常開線路斷了安全失效,那用常閉線路短路又咋辦?

可以實現,但不可采用,安全系數低,這樣抬杠就毫無意義了.是做工控的都會明白.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(羅佰均) 熱心助人
  • 對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗