最近看到一個控制電路急停按鈕用常開點接PLC輸入點,限位開關也用常開點接PLC輸入點。這個控制電路工作多年了,很正常,可總是覺得怪怪的,但說不出錯在哪里。大家議議。
Q系列運動模塊,Q系PLC解密,S7-200 SMART解密,海泰克PWS-6XXX系列解密, MT6103ip/8070iE系列解密 FPXH GOT1000、GT11、GT12、GT32,臺達DOP-A57、DOP-B10屏,ES2,匯川HU1,HU2解密 QQ微信:1056748134 ,手機13959970662 ,www.qzlygk.com
tanshuozhe
級別: 略有小成
精華主題: 2 篇
發帖數量: 243 個
工控威望: 418 點
下載積分: 1138 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2007-12-19
最后登錄: 2023-02-06
查看tanshuozhe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-22 11:49
純粹胡說八道!用常閉只是習慣而已,并無所謂的必需之說。這就象電閘一樣,合上就有電,打開就沒電,所以習慣安全開關也做成常閉的。對于PLC而言,常開常閉是一樣的,有人說常開線斷了不知道,那我問你常閉線短路你知不知道?觸點粘聯你知不知道?機械卡住你知不知道?別告訴我線不會短路、觸點不會粘聯、機械不會卡。。!其實對于安全急停,最重要的不是常開常閉,而是設立多個急停點,而且要經常檢查其工作是否正常。