hawson
QQ:1056748134
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 358 個
工控威望: 1076 點
下載積分: 1114 分
在線時間: 434(小時)
注冊時間: 2009-03-12
最后登錄: 2024-09-15
查看hawson的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-05 14:48
最近看到一個控制電路急停按鈕用常開點接PLC輸入點,限位開關也用常開點接PLC輸入點。這個控制電路工作多年了,很正常,可總是覺得怪怪的,但說不出錯在哪里。大家議議。
Q系列運動模塊,Q系PLC解密,S7-200 SMART解密,海泰克PWS-6XXX系列解密, MT6103ip/8070iE系列解密 FPXH GOT1000、GT11、GT12、GT32,臺達DOP-A57、DOP-B10屏,ES2,匯川HU1,HU2解密 QQ微信:1056748134 ,手機13959970662 ,www.qzlygk.com
wycfm25202
糊涂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 253 點
下載積分: 2465 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2010-08-18
最后登錄: 2024-09-25
查看wycfm25202的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-02 17:35
急停最好還是用常閉,可靠性比常開好,正常情況下都可用。