foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-02-29 12:10
圖片:
按圖接了個回路,行程開關帶正反轉。熱繼電器是正泰的NR2型。上面有一個試驗用的STOP按鈕,無

論是正轉或反轉按STOP后,故障燈都不亮,元器件都是好的。為什么會是這樣?
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2622 個
工控威望: 2047 點
下載積分: 6766 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-01-09
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-02-29 14:39
那你的熱繼電器上的STOP按鈕能起到手動過載的狀態嗎?(這種熱繼電器沒用過,無法下結論)