bugdigger
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bugdigger的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-03 13:24
編碼器是歐姆龍E6A2(500ppr--每轉500個脈沖)----使用A,B兩相,實際一圈應得到2000個脈沖

但用在三菱的PLC(FX3G)上,卻只得到500個脈沖,用法如下
1) 輸入用X0(A相) 和 X1(B相)
2) 從C251 寄存器讀數

試了幾組都一樣,請問哪里出錯了?
[ 此帖被bugdigger在2011-05-03 13:47重新編輯 ]
gaogaiga
新會是全廣東工資最低。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 817 個
工控威望: 870 點
下載積分: 8842 分
在線時間: 777(小時)
注冊時間: 2008-02-21
最后登錄: 2024-11-19
查看gaogaiga的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-03 13:42
使用4倍頻輸入方式,看手冊的105頁。