東雨林
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看東雨林的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-30 20:34
單位里要改一設備,需要正輸入的。但是把這個FX1N-24MR-001裝上卻無法輸入,試用負輸入可以。試用別的型號都可以,比如FX1S-16MR,FX2N-128MR.難道FX1N系列的只能用負輸入嗎,請高手幫下。
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-30 21:02
不知道你所說的正負輸入是什么意思,輸入有三種類型的,源集輸入,漏集輸入,還有兩者都可以
樓主留言:
正負輸入是說輸入點X0-X15的輸入,也就是用PLC的COM端輸入。它是負的,我要用外接24V電源改為正輸入,因為改的設備檢測都是正輸出,不知這樣說能說清楚嗎