yolata
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 112 點
下載積分: 610 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2011-04-28
最后登錄: 2017-04-04
查看yolata的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-30 11:33
在S7-300產品目錄中介紹CPU315-2DP(V3.0)  6ES7315-2AH14-0AB0的“每機架的模塊數量最多為 8個”,這8個是否包含電源PS307和CPU模塊?
因我在一個項目選型中,選用的模塊DI、DO、AI、AO、以太網模塊數量達到了10個,加電源和CPU則有12個模塊了,若需增設機架,則選用2個IM365模塊(6ES7365-0BA01-0AA0)來實現,請問在擴展機架中是否還需增設電源模塊PS307?
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-30 12:02
如果機架0上的PS307有足夠大的容量,在機架1上不需要再增加PS307。