最近做了兩臺密封性和隔熱性都很好的烤箱,穩定下來的溫度總比設定溫度高2-5度,比如說:SV:60,PV;62--66,而烤箱的溫度偏差只能在2度以內,PID值調了無數次,最終未解決,請高手幫忙。補充:我用的宣榮 H系列溫控儀
zztyjq010
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zztyjq010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-30 10:04
很多時候溫控表在達到額值的時候會出現誤差,畢竟廠家不一樣,出廠參數設置也不同