machao2300
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 285 點
下載積分: 188 分
在線時間: 234(小時)
注冊時間: 2009-02-28
最后登錄: 2024-11-02
查看machao2300的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-30 07:00
最近做了兩臺密封性和隔熱性都很好的烤箱,穩定下來的溫度總比設定溫度高2-5度,比如說:SV:60,PV;62--66,而烤箱的溫度偏差只能在2度以內,PID值調了無數次,最終未解決,請高手幫忙。補充:我用的宣榮 H系列溫控儀
sunshj
世界真精彩
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 298 點
下載積分: 626 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2009-08-10
最后登錄: 2024-03-19
查看sunshj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-03 16:38
頂一樓

兩點原因:1.溫控表的質量不行,2:烘箱的功率與實際溫度不匹配,電加熱功率偏大很多。比如升溫到60度我需要的功率是30KW,你去安裝個300KW,再好的溫控表也很難精確控制溫度。如果溫度與電加熱的溫度匹配的很好,那么普通的位式控制溫控表也能很好的控制溫度,根本不需要PID調節。這就要看機械工程師的計算設計電加熱功率的能力了。