樓主  發表于: 2011-04-29 20:26
我大修了一臺40KW防爆電機,(更換了繞組)該點饑是4路星接.電壓660V  組裝好試車時.發現三相電流不平衡.其中有一相偏低.8A  那兩相都是15A .運轉聲音都正常. 我拆開檢查接線方式正確.給電機做匝間耐壓實驗.測量直流電阻都正常.這是什么原因呀?會不會是轉子出現問題了.要么改成角接380電源試下? 哪位師傅見過這樣的故障.麻煩告訴小弟下!  
  先謝謝了
新手之
花無憂5
活到老 學到老
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 109 點
下載積分: 586 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2014-12-14
查看花無憂5的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-29 20:31
三相電壓應該正常. 我發現問題后.把相序調換試車另一相電流又低了. 應該跟電源沒關系. 總是那一相繞組電流低.
新手之
花無憂5
活到老 學到老
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 109 點
下載積分: 586 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2014-12-14
查看花無憂5的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-29 20:33
假如繞組匝數少的話肯定電流高了也不會低那么多呀. 在說少一匝也差不了那么多. 若多好幾匝的話下線時也能感覺出來.必定槽也不是很松