小弟現在遇到一個問題就是用三菱PLC控制松下伺服控制拉薄膜,在薄膜上每隔一段距離(大概20CM)就有一個黑塊,通過一個光電傳感器來檢測此小黑塊從PLC的X1輸入,要求將兩個小黑塊之間的薄膜切下來,輸出用Y0,現在如何寫PLC的指令啊,最頭疼的是這個薄膜經常換,小黑塊之間的距離會變,之前我都用PLSR這個指令用發脈沖的方法,該怎么寫程序啊,
junjie
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 196 點
下載積分: 626 分
在線時間: 138(小時)
注冊時間: 2011-04-25
最后登錄: 2022-05-11
查看junjie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-11 14:48
這是伺服定長,用位置控制模式即可,還有你說的黑塊長度隨時會變說法不對,黑塊之間相對距離長度是一致的.設定一個基本長度,用黑塊修正.