一直在糾結,54A的電熱管電流配63A的國產接觸器可以嗎?還是要再放大一個等級?這個電熱管是常開的。求助一下,先謝了。
lovefeyer
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 436 個
工控威望: 561 點
下載積分: 1664 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2011-03-10
最后登錄: 2023-02-18
查看lovefeyer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-27 20:30
如果你使用進口接觸器,那么63A的足夠,如果使用國產接觸器,建議規格稍大一些,但是也沒必要到2倍。