804759109
無獨有偶啊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 248 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1142 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2024-12-23
查看804759109的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-26 10:51
現在的問題是這樣的 :有兩臺電機一臺是研磨 一臺是給料  現在是用電流檢測的方法來判斷研磨電機是否滿載 從而決定給料電機是否繼續工作  
我用電流的變化變成模擬量輸入FX4AD模塊  可是我怎么來通過程序來設定參數來判斷是否達到電流來判斷小電機是否工作呢   4AD的手冊我也看了 可是還是有點暈  請高手幫幫小弟 不甚感激
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-12-25
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-28 20:20
首先你要把電機電流變換成4~20mA的標準信號才能接入4AD模塊,標準信號就對應著電機的工作電流,判斷還難嗎?