按鈕控制正反轉時,有接觸器互鎖,可還是接觸器老出問題(粘牢);切換時機器振動很大。

采用以下線路后,效果相當不錯。 接觸器壽命長了,機器振動也小了。推薦。。。




本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(YMMFA) 支持原創
    yerong
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1903 個
    工控威望: 2055 點
    下載積分: 11072 分
    在線時間: 813(小時)
    注冊時間: 2007-08-28
    最后登錄: 2025-02-14
    查看yerong的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2008-02-28 13:16
    這是個例子,為了說明這個問題而已,具體條件各位可以在實際應用中更改;如 T1  T2值可根據實
    際情況改變減小換向時機械沖擊。
    本程序中按鈕是已經互鎖了,同時按下肯定不動作。
    決不是單純延遲繼電器動作。
    只有在快速切換時才起作用。
    此程序據現場操作反映,除非刻意快速操作,實際使用基本沒有動作滯后的感覺。