描述:紅色為接線
圖片:
請問我只做 JOG點動測試,其他不做。接好線,只能驅動MR-J2S-20A,10A行,但是接到40A就不行了,點動電機,伺服都沒放映。
我接線是 F+ 接 伺服CN1A的 3腳 PP
F- 接 伺服 CN1A的13腳 PG
R+ 接 伺服CN1A的2腳 NP
R- 接伺服CN1A的 12腳NG
QD75D1定位模塊的 READY 和 RDY COM 給了個24V。
伺服CN1B 是 5 servo on 短接 10 sg ,15 接 10 。 3和13短接
我估計是輸出脈沖電流太小驅動不了,我應該是哪里內(nèi)部電源沒短接,,,,,,求大蝦解答。哎郁悶啊