樓主  發表于: 2011-04-21 17:04
大家好,我遇到一個用組合開關控制電機正反轉的設備。現象如下:正轉可以正常啟動,當切換到反轉狀態時,不能正常啟動,電機有響聲。當用萬用表量其中兩相電壓時,隔3-4秒鐘,電機反轉可。(三相電機,只有用萬用表量固定的兩相時會出現這種想象)。求高手指點。謝謝
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-21 17:28
用不著高手,仔細檢查組合開關,如果是舊的換一個新的,如果是新的仔細檢查接線是否正確。