232497244
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 274 個
工控威望: 1060 點
下載積分: 1821 分
在線時間: 740(小時)
注冊時間: 2007-03-18
最后登錄: 2024-12-28
查看232497244的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-21 12:34
圖片:
從富士屏UG330下載程序到電腦,編譯出錯:指示燈內存設置錯誤,請問高手是啥 問題?
[ 此帖被232497244在2011-04-21 12:58重新編輯 ]
附件: 新建文件夾 (3).zip (144 K) 下載次數:24
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4446 分
在線時間: 9541(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-28
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-21 13:16
那不是寫的很清楚,內存設置問題。

不愧為富士的老用戶啊,還在用UG00S-CWV3的版本。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4446 分
在線時間: 9541(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-28
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-21 14:14
屏是肯定正常使用的啊。

因為屏中使用的內存地址來自于PLC的全局文件,因此你能正常使用。

你使用富士的PLC?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4446 分
在線時間: 9541(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-28
查看cvlsam的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-04-21 14:20
用富士的SPH還是SPB呢?

既然使用了IEC模式,那么應該使用D300win軟件吧。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4446 分
在線時間: 9541(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-28
查看cvlsam的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-04-21 14:28
你們使用的PLC類似應該為NP1H-08的PLC,SPH系列中最爛的SPH200系列。

因為在PLC程序中的變量名采用非你當前的OS的語種,因此無法在你的軟件中顯示,臺灣,或者日本的都喜歡用日語或者繁體作為變量名,導致在其他語種的操作系統中成亂碼顯示。

相反,大陸的工程師們卻喜歡用英語作為變量名,因此任何系統上都沒有問題。