wsx681980
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 881 點
下載積分: 9262 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2010-01-13
最后登錄: 2024-10-14
查看wsx681980的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-20 23:53
小弟是初學的 想問下傳送指令MOV  假如我用傳送指令來實現18個按鈕的啟動 之間都是互鎖的 比方說 LD X0   MOV K1 K2Y0      LD X1
MOV  K2   K2Y0

LD X2  MOV  K4  K2 Y0

LD X3   MOV    K128  K2Y0
LD X4    MOV   K1024  K3Y0
LD X5    MOV  K2048   K3Y0
這上面的都可以到了下面的就不行了 請指教下
LD  X6   MOV  K4096  K3Y0   這個就沒有輸出了

改成 LD  X6  DMOV  K4096 K4Y0 也寫不了
請各師傅們指教下
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-26
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-25 14:37
引用
引用第2樓wsx681980于2011-04-21 07:42發表的  :
謝樓主 我開始用FX1S 寫不了LD X6    MOV  K4096   K4Y0  
用2N的 就可以了 不知道為什么  

那是因為FX1S是不可擴展的PLC,最大點數為30點16進/14出。所以,K4Y0時沒有Y16,Y17而出錯。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+4(凱撒大帝) 熱心助人,兄弟的回帖質 ..
  • 簽名無效了,麻雀不見了!