幫客戶寫的

我是個菜鳥,所以程序不是很精簡,但能用就成。哈哈。

FX1N-60MR-001

機器大概原理是:
同時有兩個過濾器,每個過濾器當檢測到雜質過多時(X0,X10)就進入過濾反沖程序(M1,M2)

過濾過程就是幾個閥門和一個泵根據時間開開關關。

每個過濾器有一個泵(Y1,Y2),又當進水泵,又當反沖泵,如果壞了用三號泵(Y3)替換。

這兩個泵運行每運行6小時要停一小時。有低壓信號時要報警,停泵,但過濾時不算,泵啟動前十秒不算。
附件: 綠都.rar (10 K) 下載次數:559
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
lanxf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 203 點
下載積分: 710 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2010-08-31
最后登錄: 2024-09-08
查看lanxf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-01 20:06
前段時間也調試過這類工程,有的有三個過濾器,各工藝不同,參考收下.