樓主  發表于: 2011-04-19 08:28
 



      這個子程序中,運行到一半的時候因為某些原因蚔沽恕MV沟臅r(shí)候m330是通的  所以m3014也是通的,但是我用把m330 到 m339以及調用這個子程序的軟元件都復位掉以后 m3014依然是通的狀態,這個怎么回事呢 我猜想 是不是雖然m330到339都都復位了 但是這個子程序仍然是在被調用中呢 。大家給個建議啊。
這個是調用這個子程序的

wuji001
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 394 點
下載積分: 501 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2009-12-18
最后登錄: 2023-06-06
查看wuji001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-19 14:31
問題解決了 不是輔助繼電器的事 Q02的保持繼電器是用戶自己在PLC參數里自己設置的 。問題的原因是 子程序里的線圈輸出要是沒 有給他復位的地方的話  會保持通的狀態。