qiyun0528
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看qiyun0528的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-18 20:24
是這樣的,假設一臺設備,現在位置是10米,我設置它為15米,也就是還要升高5米,如果現在高度是19米,也就是還要降低4米,是正反轉的那種,有5根線,電源與ABC三相,但我們只用AB兩相,就是假如高度增加數值越小就把AB換個相,編碼器是每轉一圈發出600個脈沖,螺距為7公分,也就是轉一圈升高或降低7公分,我的程序是先計算出脈沖總的有多少個  
LD  X1 0UT C251 ( X1接編碼器A相)
LD M8012  MOVP C2  D20 (把編碼器收到的脈沖放到D20中)
MOVP K7 D21
MOVP K600 D22
MULP  D21 D20 D24
DIVP  D24 D22 D25
(升高或者降低的高度等于螺距*總脈沖數/每一圈的脈沖數
不知道這個程序是否正確,還有怎么知道是正轉或者反轉,假如正轉是計A相的脈沖,把反轉是不是就計B相的脈沖,編碼器的A接X1 B接X2

希望大家有知道的可以寫一段程序過來,小女子再次感謝大家了
kill
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kill的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-25 14:08
同意五樓的