相信各位同行在工作中都遇到過短路和電擊事故吧,我是遇到過多次但沒有對人身造成傷害。前夜維修設備合閘時斷路器短路造成上端頭弧光短路(前級斷路器沒動作),手不幸被弧光燒傷,所幸不是很嚴重。本來第一次跳閘檢查無故障后合閘是用螺絲刀合的沒問題,第二次跳閘檢查電路無故障,其中一臺軸承有問題就拆掉它后直接用手合閘然后藍色的弧光就和我親密接觸。在平時工作中合閘都是很注意的,有時大意結果就出事。希望各位同行工作中多多注意安全。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(yanghua888) 支持原創
  • 下載積分:+1(wslok) 感謝提醒
  • 自學
    pretco123
    不為失敗找理由,只為成功找方法
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 2483 個
    工控威望: 1779 點
    下載積分: 83699 分
    在線時間: 1527(小時)
    注冊時間: 2008-04-15
    最后登錄: 2024-12-27
    查看pretco123的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2011-04-29 11:31
    兩人操作作業..安全放心中...不要盲目追求快,準,,工作更不能斗氣,好勝,好強....穩中求贏..