5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 2667 分
在線時間: 364(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2024-12-27
查看5921338的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-18 08:27
相信各位同行在工作中都遇到過短路和電擊事故吧,我是遇到過多次但沒有對人身造成傷害。前夜維修設備合閘時斷路器短路造成上端頭弧光短路(前級斷路器沒動作),手不幸被弧光燒傷,所幸不是很嚴重。本來第一次跳閘檢查無故障后合閘是用螺絲刀合的沒問題,第二次跳閘檢查電路無故障,其中一臺軸承有問題就拆掉它后直接用手合閘然后藍色的弧光就和我親密接觸。在平時工作中合閘都是很注意的,有時大意結果就出事。希望各位同行工作中多多注意安全。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(yanghua888) 支持原創
  • 下載積分:+1(wslok) 感謝提醒
  • 自學
    fsyujing
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 207 個
    工控威望: 316 點
    下載積分: 4320 分
    在線時間: 109(小時)
    注冊時間: 2009-07-19
    最后登錄: 2023-06-19
    查看fsyujing的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2011-04-23 11:10
    通電前要徹底檢查,確認無問題且線路無負荷再合閘。
    特別在設備故障跳閘時更應注意安全。
    建議合因故障跳閘的開關時帶上高壓絕緣手套。