王誠侃
五軸伺服機械手(松下FPΣ  1萬多步)
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 293 點
下載積分: 5630 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2010-08-02
最后登錄: 2021-12-24
查看王誠侃的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-17 13:57
深圳市電工高級技師綜合測評考核題“變頻器供給電源下降50%,電機的功率下降了多少”?請寫出公式。
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 558 個
工控威望: 843 點
下載積分: 18120 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2024-09-20
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-17 15:57
我只能這樣說!
如果在現實使用當中,變頻器的供電電壓低于50%,變頻器就不能夠正常工作;也就意味著上述的計算沒有任何意義。
但是如果變頻器的輸出電壓下降50%,變頻器的運行頻率大約在35HZ左右
對于電機,[P=1.732*U*U/Z*功率因素*效率]這個公式是適用的
這里需要說明的就是,有兩個主要參數發生了變化
U:供給電機的工作電壓
Z:電機的實際阻抗=直流電阻R+感抗XL,直流電阻是不會變化的,但是由于頻率降低了,
電機的感抗也發生了變化
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 558 個
工控威望: 843 點
下載積分: 18120 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2024-09-20
查看suuy79的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-19 23:29
引用
引用第5樓niningtt于2011-04-17 18:54發表的  :
U/f是常數,U降50%那么f也是,工頻一下是橫轉矩調速,理論上講電機輸出功率是轉矩與轉速乘積,其他的忽略,那么大概也就是額定一半


毛主席說了:沒有調查就沒有發言權
對于上面的分析同樣適用