我有我自由
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 192 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2013-06-03
查看我有我自由的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-17 13:37
上傳頁面到GOT后屏幕出現check communication(檢查通信),cable comm.drv data link module(電纜comm.drv數據鏈路模塊),是那里了問題!急救

asdns110
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看asdns110的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-09 05:10
你看下PLC RUN燈是否不亮,QJ模組是否也是滅掉,再確認,把通訊線拔掉 PLC是否RUN燈恢復。
asdns110
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看asdns110的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-09 05:25
如果像我上面所述現象,最大可能為,系統設置里的QBUS  STATION NO  ,QBUS SLOT NO未設置好導致,出廠值分別為7和0; 比對下原先的值吧,設為一樣就OK了。