樓主  發表于: 2011-04-16 20:57
今天和同事在聊天說起一件怪事,有一次在調試液壓系統是,下載PLC程序后,啟動電動機,發現電動機方向是逆時針旋轉,于是斷電把接觸器下端兩相對調,再次啟動電動機,奇了,電動機還是逆時針旋轉,難道沒有換對,沒有辦法,只得再次停電,在液壓站電動機接線盒打開,再次把相序對調一次,上電再啟動電機,怪了,電機還是逆時針旋轉,真的郁悶,把電控箱的總進線對調還是沒有改變方向,這是怎么回事。。⊥O聛黹e逛了會,在送電啟動,上帝。!居然順時針旋轉,又把電機線對調,逆時針旋轉,改回來,順時針旋轉。天啊,這是怎么了,
誰告訴我啊
電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 484 點
下載積分: 5182 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2024-12-26
查看電阻焊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-16 21:15
更怪的是,我的同事也遇到同樣的問題
電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 484 點
下載積分: 5182 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2024-12-26
查看電阻焊的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-16 22:13
感謝回復,看完朋友給的鏈接,很感謝,
當時用萬用表測了下電壓,沒有問題,但沒有用表鉗下三相電流是否平衡,
看來以后要多上工控家園,和大家交流,共同進步,周末快樂
電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 484 點
下載積分: 5182 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2024-12-26
查看電阻焊的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-04-19 20:53
感謝朋友們的回復,這臺電機15KW,采用星形接法,當時就測試了電壓,但沒有測三相電流,這樣的話應該是缺相,