darkangel
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看darkangel的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-15 11:40
小弟剛學EB8000編程軟件。設置了一個位狀態切換開關,意為切換自動和電動的狀態,即按下開關后對應的OMRON cp1e 的輸入口 CIO 0.02 置為ON的狀態保持,再按下開關 0.02位切換成OFF狀態并保持。程序如附件所示按鈕點動,再離線模擬的情況下,該按鈕沒有問題。在線模擬的時候,一按點動就自動復位了,請各位大哥指教。。。。。
[ 此帖被darkangel在2011-04-15 11:59重新編輯 ]
附件: 桌面.rar (232 K) 下載次數:135
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
darkangel
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看darkangel的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-19 09:32
好像已經知道原因了,不能拿輸入口直接做位狀態的切換,所以改了程序用另外的中間繼電器就可以切換了。