請問一個22KW的電機瞬間缺相會不會燒掉?
wisexdh
承接電氣自動化設計、調試
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1049 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-10-15
查看wisexdh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-13 09:35
斷相后熱繼電器是否會跳跟電機線圈及供電變壓器的接線方式有關,比如:若變壓器是中性點接地系統,且電機是三角形接法,這樣就如果出現斷相后,加在電機線圈上的電壓有兩個線圈是相電壓,一個是線電壓,這樣跟正常時的三個線圈都是線電壓,來比,電壓不會升高,電流也就不會增大,這樣就會帶不動額定負載,電流才增大,這樣才會過流保護,若電機帶輕或不帶負載就不會跳