樓主  發表于: 2011-04-11 22:12

用三菱fx1s-14mt的控制步進這樣可以嗎?脈沖、方向是Y0和Y1嗎?為什么步進不能反轉
yangjiejie
朝花夕拾
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 5906 點
下載積分: 13712 分
在線時間: 722(小時)
注冊時間: 2010-02-26
最后登錄: 2024-10-17
查看yangjiejie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-13 08:59
       本人對伺服接觸的也不多,全是看手冊。實踐也不多。發表一下愚見,僅參考。K1200是頻率,K0是脈沖數,假如脈沖數為0時,表示步進電機一直旋轉無數個脈沖數。至于方向,要看你的外部接線了。假如你的外部方向是Y1的話,要反轉的話,應該編寫程序驅動Y1也為ON.