今天發現一個問題,就是開關電源接在帶漏保的斷路器下,斷路器馬上就跳閘了,接在無漏保的斷路器下就不跳閘,請問這個漏保斷路器的靈敏度要換大,還是直接就換成沒漏保的斷路器?這個漏電是由開關電源的濾波電路引起的嗎?
xubaolin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 417 點
下載積分: 1358 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-28
最后登錄: 2022-11-15
查看xubaolin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-11 18:00
應該是開關電源的問題,如果開關電源漏電通過開關電源的外殼、設備與大地相通引漏電保護器跳閘。