前兩天遇上一個問題,輸入點指示無效,但是用監控軟件顯示該點一直是有效的,是這個點壞了嗎?而且很奇怪這個PLC通訊地址為0,另外,一些控制部分會不定時啟動,是干擾問題,還是程序問題?
atogood
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 1909 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2008-04-16
最后登錄: 2024-06-19
查看atogood的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-12 16:19
你的問題是幾種情況都可能發生的。但干擾的可能性比較小。LED燈壞是正常的,換個點就可以了。