樓主  發表于: 2011-04-09 14:04
有兩個計時器TO TI , D100和D101分別在觸摸屏上設定需要的時間,由于需要的時間比較長要加上計數器,TO記時玩吧接通T1,T1時間到切斷記時,同事接通計數器CO,設定他的次數為D102  3次 ,我要求的是觸摸屏上顯示(D100+D101 )*D102=D103總時間,并且上面的數據是遞增的,也就是說D103的數據是不斷增加的。我用了ADD,MOV,MUL但是問題是當T0和T1第二次記數時候D100,D101數值又從0記了,結果是正確的,不知道那個大俠能幫我解決下,謝謝!      
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21346 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-10-31
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-11 09:31
把數據寄存器改成16位保持型的就可以了。三菱FX系列PLCEEPROM保持從D128-D255,128點,電容保持從D256-D7999,7744點。