辛勤蜜蜂
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 512 點
下載積分: 4444 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2011-04-08
最后登錄: 2018-01-07
查看辛勤蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-08 18:50
梯形圖沒法上傳嗎   我用三菱FX1S-30MT-001的PLC直接控制三相異步電動機行嗎  我是剛學不懂   我是按書上做的  我把梯形圖編好后傳入PLC全部正常后接線 外部接觸器  按鈕  接完后實驗  PLC輸入輸出都有信號  按下按鈕接觸器就是不吸合  請指教  我想把接線圖 梯形圖上傳讓各位老師看看  但梯形圖傳不上來   請指教
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-09 12:01
    FX1S-30MT是晶體管輸出的嗎?可查其使用手冊,看輸出如何接線。
    輸出點與其公共點內部,相當于一個開關;負載與輸出點連接后,負載與輸出公共端之間,需正確加上電源;
    須注意電源的種類和電壓等級。
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會