樓主  發表于: 2011-04-04 10:59
公司有一臺設備用市電水泵的壓力有1.5KG  但用75KW發電機后壓力只有0.5KG是怎么回事。匡L機的風也下降不少,功率,電壓、頻率都正常的   400V/50HZ   。但是原動機的轉速沒法調整  一調電壓、頻率都上去了,而情況也沒有什么太大的變化  哪位師傅遇到過這樣的情況   ?指教。
wen_xianjun
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 596 個
工控威望: 1071 點
下載積分: 31928 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2009-05-31
最后登錄: 2024-12-05
查看wen_xianjun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-07 07:11
肯定是電壓和頻率問題,因發電不管怎樣電壓和頻率都沒有市電高。請檢查清楚。
我覺得不是相序的問題,這個要相信樓主,發出的電肯定首先會確認相序,他還不至于這個不懂.

我們原來在煤礦經常遇到這種事,但風機和水泵照樣正常運轉,不知樓主的發電系統的控制屏是什么樣的,我原來如果遇到這樣的,只要在屏上將屏上的勵磁機旋扭調整一下即可.